Posté - 08 nov. 2009 : 10:46:48
|
Bonjour à tous
voilà , la nuit pendant les heures creuses lorsque le cumulus se met en route, le compteur électrique s'éteint et se rallume toutes les minutes environ.
L'eau chauffe quand même, ce n'est pas le problème, c'est juste que quand ça s'éteint et se rallume, ça fait un bruit comme si les plombs sautaient.
quelqu'un a une idée?
merci
|
|
|
|
1
Posté - 08 nov. 2009 : 10:57:30
|
Q'il y a un court-circuit dans votre cumulus qui doit etre en fin de vie, et que cela fait suater l'interrupteur qui se réenclenche. Autre hypothèse, vous consommez trop au total car vous avez le chauffage électrique qui est deja en route lorsque le cumulus se met aussi en rooute.
Il faudrait que vous voyez exactement quel interrupteur ou quel disjoncteur saute |
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 08 nov. 2009 : 11:02:53
|
le truc c'est que ça ne saute pas vraiment, il s'éteint et se rallume tout seul.
j'ai testé en coupant complètement les chauffages et même combat... |
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 08 nov. 2009 : 11:04:51
|
le cumulus a 2 ans environ |
|
|
|
4
Posté - 08 nov. 2009 : 11:22:57
|
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 08 nov. 2009 : 12:13:37
|
ben tout simplement sur le compteur on peut lire plusieurs infos comme heures creuses et pleines, conso instantanée etc..., et donc l'écran d'affichage s'éteint et se rallume au bout de 3 - 4 secondes et ce pendant tout le temps de chauffe, moi non plus j'avais jamais vu ça. |
|
|
philippe30
Contributeur vétéran

1515 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 08 nov. 2009 : 17:51:29
|
Judge tu nous a fais peur avec ton fusible qui disjonctait et qui se réenclenchait.....
Tu évoques le compteur électrique EDF ? Est-ce que tu as essayer en coupant le chauffe eau pour être sur que le problème vient de là .
Est-ce que cela est récent ou cela date de 2 ans ?
As-tu installer un autre appareil récemment ?
Philippe
|
 |
|
 |
 |
 |
Investisseur immobilier
"Si tu veux savoir ce que Dieu pense de l'argent, regarde ceux auxquels il l'a donné" Dorothy Parker Si l'on veut gagner sa vie, il faut travailler. Si l'on veut devenir riche, il faut trouver autre chose.
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 08 nov. 2009 : 18:30:48
|
alors cela viens bien du cumulus, puisque dès que je l'arrête, je n'ai plus de soucis.
par contre si je le met en marche forcée pendant les heures pleines, je n'ai pas le soucis non plus
cela n'arrive que pendant les heures creuses.
sinon, je viens d'aménager, donc je ne sais pas si ça le faisait avant. Dans tous les cas je l'ai signalé par courrier à l'agence immobilière.
je testerai ce soir pour voir si en débranchant d'autres appareils, cela continue ou pas.
voilou |
|
|
|
8
Posté - 08 nov. 2009 : 21:12:00
|
Judge, je pense que vous devez avoir un compteur électronique.
Et c'est une diode electroluminescente de visualisation du transit de l"énergie. cela est normal qu'elle clignote en HC
Cordialement |
 |
Signature de roland MAILLET |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 08 nov. 2009 : 21:35:24
|
je sais bien qu'elle clignote plus ou moins rapidement selon la consommation en temps réel, je dis simplement que le compteur EDF s'éteint complètement et se rallume sans affecter l'électricité de l'appartement, tout ça en faisant un bruit comme si les plombs sautaient |
|
|
vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 08 nov. 2009 : 23:45:35
|
Quand vous parlez de "compteur vous voulez dire "le tableau electrique" ? c'est plutot le contacteur "heures creuse" qui est en cause , peut-etre meme un simple faux contact ou un problème de désserage de cosse. Attention quand meme, un simple faux contact si il se répete peut finir générer un incendie Si vous vous sentez la compétence de resserez vous meme toutes les bornes concernées du tableau, essayez ça, sinon appellez sans tarder un electricien
|
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 08 nov. 2009 : 23:56:43
|
donc après vérif, à priori c'est le contacteur "Bobine Cde CT J/N" qui est en cause, car quand je le mets sur off, et que je mets le cumulus en marche forcée, je n'ai pas de soucis. je regarderais demain si une cosse est déssérée. Pour info, c'est bien le compteur électrique pour moi, le boîtier qui indique les kw utilisés etc, qui s'éteint et se rallume systématiquement avec le même bruit comme si on passait le contacteur "Bobine Cde CT J/N" sur Off puis sur On
Merci pour les infos Vazy |
|
|
vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 09 nov. 2009 : 00:15:22
|
si vous etes locataire et que le probleme existait à votre entée dans les lieux , c'est au propriétaire de prendre en charge les travaux , car les équipements doivent étre fonctionnels à l'entrée dans les lieux. C'est seulement ensuite que l'entretien est à votre charge |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 09 nov. 2009 : 07:13:13
|
citation: Initialement posté par Judge
donc après vérif, à priori c'est le contacteur "Bobine Cde CT J/N" qui est en cause, car quand je le mets sur off, et que je mets le cumulus en marche forcée, je n'ai pas de soucis. je regarderais demain si une cosse est déssérée. Pour info, c'est bien le compteur électrique pour moi, le boîtier qui indique les kw utilisés etc, qui s'éteint et se rallume systématiquement avec le même bruit comme si on passait le contacteur "Bobine Cde CT J/N" sur Off puis sur On
C'est bien un compteur électronique (pas de disque qui tourne?), donc récemment changé. Comme il n'y a aucune partie mécanique dans ce boitier ........... C'est donc le contacteur J/N qui fait ce bruit.
2 solutions: - la bobine de votre contacteur est out (je ne crois pas au faux contact vu le caractère "régulier" du bruit) - l'information fournie par EDF est cyclique 
Changer le contacteur me semble être le meilleur conseil à donner en première étape , le fait que le compteur "s'éteigne" peut indiquer que vous passez du nuit au jour toutes les 3 minutes, puis renuit, etc, etc |
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
14
Posté - 11 nov. 2009 : 19:13:00
|
Re-bonjour à tous
ayant eu un peu de temps aujourd'hui, je me suis penché sur le tableau électrique, et j'ai à priori plus d'infos:
Déjà , le compteur électrique EDF s'éteint et s'allume quelque soit l'heure de la journée, et j'entends juste un cloc à chaque changement d'état.
Ce que j'ai fais, c'est de débranché le Piloteco JT1 des bornes L1 et L2 du compteur, et là le compteur fonctionne normalement.
Donc le bruit du contacteur J/N est une résultante de l'arrêt et du redémarrage du compteur EDF.
Est ce que le Piloteco est défectueux?
Merci |
|
|
|
15
Posté - 11 nov. 2009 : 19:50:01
|
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 11 nov. 2009 : 19:58:22
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
17
Posté - 11 nov. 2009 : 20:19:12
|
citation: Initialement posté par Judge
vérifier quoi?
le fonctionnement de votre gestionnaire d'énergie (vous n'en aviez jamais parlé)
http://download.hager.com/controls....672_02_F.pdf
Soyez précis, ça ne veut rien dire que le compteur s'éteint et s'allume! C'est un compteur avec un disque qui tourne ou des digits numériques? Référence?
Vérifier entre autres la téléinformation EDF |
|
|
Judge
Nouveau Membre
10 message(s) Statut:
|
|
18
Posté - 11 nov. 2009 : 20:43:01
|
Alors c'est un compteur avec digits numériques, Rèfs : L16C5 - ZCD126
à priori la télé-information fonctionne, puisque le piloteco JT1 reste allumé en rouge et j'ai aussi branché la PoweoBox et cela fonctionne.
Quand je dis que le compteur s'éteint ou tout comme, c'est réel, j'entends un petit "cloc", l'écran digital s'éteint, puis inversement, "cloc" puis l'écran se rallume.
J'ai testé en débranchant les 2 cables récupérant la télé-information pour le piloteco JT1 sur les bornes L1 et L2 du compteur et le problème disparait.
La poweoBox n'ai pas en cause, j'ai testé sans et avec, même combat.
Voilà , j'espère avoir été assez clair |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
19
Posté - 11 nov. 2009 : 20:54:23
|
Oui, c'est mieux.
je ne connais pas ce matériel, mais ça ressemble à un gestionnaire d'énergie fil pilote standard.
Quel est votre modèle de contacteur J/N? Comment est-il branché?
Etes-vous certain du réglage des tempos? |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
20
Posté - 11 nov. 2009 : 21:00:47
|
|
|
Sujet  |
|
|